Hallo, ich glaube ich kann helfen, und habe mal nen bekannten gefragt.
Hallo Andreas Das kommt vor wenn kein Druckregler hinter der Wasseruhr vom Hausanschluss installiert ist was bei Neubauten vorgeschrieben ist, oder der vorhandene defekt ist. (Meistens mit im Wasserfilter integriert) Im Wassernetz vom Versorger sind bis zu 10bar wenn das Wasser erwärmt wird steigt der Druck dann nochmal bis zu 3bar. Darum kommt gleich hinter der Wasseruhr ein Druckregler wo der Druck bei einem aufgedrehtem Wasserhahn gemindert wird, so dass im Haus Netz nur noch 3, 5 bar Fließdruck anliegt. Wird der Hahn dann geschlossen sollte das Manometer am Druckregler max auf 4bar hochgehen. Das 10bar Sicherheitsventiel an der Sicherheitsgruppe wurde von einem Idioten eingebaut. Bei so hohen Drücken leiden die Armaturen und verschleißen sehr schnell, da sie fester zugedreht werden müssen und auch die meisten Rohre sind nur bis 10bar zugelassen. Gruß Thomas
Hilft das? Gruß Andreas
|