Hallo,
natürlich kannst Du die Meterstücke des AZ Rohres kürzen, das ist sogar in der Anleitung von ELCO beschrieben(die für die Fachkraft, wenn bei Dir nicht vorhanden kann ich Dir diese gern zur Verfügung stellen).
Wegen der Revisionsstücke kann ich Dir nur den guten Rat geben dies unbedingt mit den für Dich zuständigen Bezirksschornsteinfeger(BSF) abzusprechen, da manche dort sehr eigen sind und meistens keine Bögen mögen

sprich auch die Abgasführung mit Ihm rechtzeitig ab, sonst kanns später das böse Erwachen geben, wenn er die Abnahme verweigert, evtl. musst Du je nach Landesbauordnung auch noch Deinen Abgasschacht sofern dieser geschossüberbückend ist mit einen Brandschutzkoffer (z.B.: PROMAT) verkleiden, welcher dann aber eine bauaufsichtliche Zulassung haben muss, die den BSF auf Verlangen auch auszuhändigen ist. Leider ist dies nicht ganz billig, wieder solche Extrakosten die allkauf gern verschweigt
Um nochmal auf Deine Revisionsstücke zurückzukommen, der erste Bogen direkt nach dem Thermenausgang braucht kein Revisionsstück, da bereits am Übergang Therme/Abgasrohr die Prüföffnungen vorhanden sind (2 kleine weisse Verschraubungen), wichtig wäre ein Revisionsstück am Knick wo die AZ Leitung dann nach oben geht (87° Bogen) Schornsteinfeger mögen es nämlich nicht um die Ecke zu schauen, um den freien Querschnitt zu prüfen. das gerade Revistück habe zwischen den Bogen Therme und dem Revisionsstück installiert, passte da gut hin und dem BSF hat´s gefallen. Du musst natürlich dies auch noch rechnerisch dem BSF nachwiesen (Kennziffernblatt) für die Berechnung gibt es in Anleitung für die Fachkraft entsprechende Tabellen.
alles nicht so einfach....